我有一臺永宏FBE-28MC的PLC,它與PROFACE觸摸屏采用RS232通信,與溫度模塊采用RS485通信,X0輸入端接霍爾元件,檢測速度,目前故障現象是觸摸屏上調速是通過PLC控制變頻器頻率變化都正常,但反饋到觸摸屏轉速須15秒左右才能變化,(變頻器頻率根據觸摸屏加速及減速反應非常快),在運行時有時會出現觸摸屏上溫度突然不變化,(觸摸屏開關鍵及轉速顯示正常)只有關機再開機溫度顯示才能恢復正常,由于無法監控,我考慮是RS485通信出現干擾造成,檢查RS485線正常,將PLC接地端單獨接地,但故障還存在,我的溫度摸塊上寫的是(SHANGHAI YIHENG ELECTRONICS CO.LTD)上海一家電子公司,我在網上查不到,請高手幫助解決,程序及畫面我都有,謝謝