氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2025-10-06
查看360820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 20:58
是DC24V電源?   正負極有沒有接反?(一般情況棕接24V藍接0V黑色的為信號線)  
信號線和負極有沒有短接?(PNP型不能短接 要加負載)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚