氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 12:19
FESTO的氣缸配FESTO的磁性開關,是3線的,接入西門子的S7 300的輸入模塊
marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 09:54
因為傳感器是插頭式的,所以線不可能接錯,又查不出短路,很麻煩,現在我干脆在程序里將此開關屏蔽了,以維持生產