蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 472 點
下載積分: 11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-06-11
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 22:21
現有一塑包機熱風箱,溫度控制有一溫控表和三個單相固態繼電器組成,前些時候有些加熱管壞了,額定電壓是380V,沒有合適的,就使用一些220V,直不過接法與380V不同,一直使用正常,最近不知怎麼回事固態繼電器老是燒壞,中間相壞的次數多些,使用時測量電流,三相比較平衡,那位老師幫忙看看究竟怎麼回事?
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-11 12:59
三組380V的發熱管接在三相電上一般是采用三角型接法,而改回220V的發熱管的時候是Y型接法,相當于兩條220V的發熱管竄連接在380V上,但此時的功率會比原來稍小一些,但如果在它們的中性點加接一條零線,就變成了三條發熱管接在220V上,此時你要考慮相同的功率,不同的額定工作電壓,電流也不一樣,220V的會大些,你可以參考一樓的意見。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-13 01:53
你最好確定一下是否是過流損壞的,如果不是請著重檢查驅動。