樓主  發表于: 2009-06-10 21:01
請教各位大俠,三菱F740-45K的變頻器。前二天顯示CO2怛速過電流跳閘。這二天又是CU2過電壓跳閘。檢查風機電機沒問題。沒有機械問題。這是咋回事呢。???
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-11-23
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-11 21:10
請考慮變頻器本身問題。我廠使用F500變頻器帶動風機,從使用第三年開始也出現這種情況,起初以為是負載問題,后來在更換變頻器后就好了。你可以把變頻器負載去除再開機試試。如果還是這樣就可以肯定是變頻器問題了。把變頻器出廠化起不了用。
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-11-23
查看hjd105的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-12 21:29
多數是光耦和電容不好,不過查起很煩。