             因單個輸出點的容量不能滿足用電器的要求,而PLC上又有多余的輸出點。我是否可以通過修改程序讓兩個或多個輸出點同時動作,而把這兩個或多個輸出點并聯來控制一個用電器。
       我個人認為是可以的,但從未試過,請教各位師傅有沒有這樣用過的,能否達到單個觸點輸出的效果?
學無止境
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-12-09
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-08 22:41
為了控制的穩定和可靠,我是采用(繼電器)輸出并聯的方式,因為當時在調試的過程中發現PLC的輸出指示燈亮而有時動作不夠(同步)。設備要求動作同步,否則產品報廢。