用在溫度偏高的環境下。會不會有失控的情況?我遇到過好幾次。斷電無效。。把狀態設置到stop 然后重新 run 可以恢復正常,間隔時間不一定。
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-11 23:42
一般最好不要超過PLC的正常使用環境溫度,CPU由于溫度高了以后有可能產生掃描錯誤
但只要STOP刷新一下,再打到RUN 狀態,,要是CPU沒壞的話,一般還能正常運行