樓主  發表于: 2009-06-01 22:41
有三個機器功率數據傳到PLC中,取三個中功率最小的信號去控制其他設備,再取剩下最小信號控制另一臺設備,FX2N  PLC用什么指令能做到,請各位前輩給予指導,謝謝!
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 21:22
用ZCP區間比較指令