各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:02
樓上,我說的斷電是指意外情況,
我也不想斷電的,沒辦法,
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-01 07:36
樓上,是需要回原點,可是在1中,我的脈沖數會丟失,無法準確回原點

主站蜘蛛池模板: 国产拍揄自揄免费观看| 国产精品爽爽v在线观看无码| 男人一边吃奶一边做爰免费视频| 精品无码国产av一区二区| 亚洲国产欧美在线综合| 国产精品涩涩涩视频网站| 午夜高清国产拍精品| 少妇下面好紧好多水真爽播放| 国产边打电话边被躁视频| 欧美性性享受在线观看| 吸咬奶头狂揉60分钟视频| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 精品国产三级在线观看| 中日韩精品视频在线观看| 日日碰狠狠躁久久躁| 男女一边摸一边做爽视频| 精品国产福利一区二区三区 | 最新国自产拍av| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 亚洲 欧美 另类 制服 日韩| 国产96在线 | 亚洲| 成人午夜亚洲精品无码网站| 亚洲综合网站久久久| 日本乱偷人妻中文字幕| 在线永久免费观看黄网站| 把插八插露脸对白内射| 亚洲熟女一区二区三区| www国产亚洲精品久久| 中国少妇内射xxxhd| www国产亚洲精品久久久日本| 国产成人亚洲综合色影视| 色翁荡息又大又硬又粗视频| 国产精品毛片完整版视频| 狠人干练合综合网| 国产内射合集颜射| 中文无码成人免费视频在线观看| av狠狠色超碰丁香婷婷综合久久| 在线综合亚洲欧美网站| 国产精品国产三级国产专播| 久久伊人精品一区二区三区| 国产videossex精品|