各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-24
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:00
每次斷電之后  都會一下原點
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-24
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-31 19:17
意外斷電 難道不要回原點了嗎?       回一下原點  不就OK 了  

主站蜘蛛池模板: 九九热在线视频精品店| 无码精品久久久久久人妻中字 | 亚洲精品久久| 一本色道久久综合亚州精品蜜桃| 性色欲网站人妻丰满中文久久不卡 | aⅴ亚洲 日韩 色 图网站 播放| 99成人国产综合久久精品| 无遮挡h肉动漫在线观看| 99国产精品无码| 精品人无码一区二区三区| 少女韩国电视剧在线观看完整| 岛国精品一区免费视频在线观看| 中文字幕无码日韩欧毛| 亚洲欧洲成人a∨在线观看| 久久精品中文闷骚内射| 青青国产揄拍视频在线观看| 人妻少妇精品系列| 国产精品久久久久蜜臀| 国产产无码乱码精品久久鸭 | 人妻少妇精品视频二区| 午夜美女裸体福利视频| 国产午夜不卡片免费视频| 国产午夜无码福利在线看网站| 亚洲色爱图小说专区| 国产精品高清一区二区不卡| 亚洲 精品 综合 精品 自拍| 国产在线精品国偷产拍| a在线观看免费网站大全| 国产艳妇av在线出轨| 久久国产精品久久精品国产| 国产真实的和子乱拍在线观看| 天天爽夜夜爽人人爽一区二区| 国产精品无码av不卡| 国产97在线 | 日韩| 青草青草久热精品视频在线观看| 欧美 日产 国产在线观看| 亚洲色无码专区在线观看| 色欲久久九色一区二区三区 | 国产男女性潮高清免费网站| 在线视频精品免费观看10| 国产乱人伦无无码视频试看|