魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 472 點
下載積分: 11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-06-11
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-29 08:27
遇到一奇怪問題設備上的一臺電機停止時時好時壞,電機帶變頻的,PLC一輸出點控制一小型繼電器和一運行指示燈,繼電器和指示燈并聯,繼電器有一組觸頭控制變頻器開關,停電機發現有時不管用,經觀察PLC輸出正常,繼電器上一小指示燈停止時應不亮,但它還亮,只是亮度發暗,再仔細檢查原來是運行指示燈的零線接觸不好,重新接好故障排除。
baowj2707
bao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 497 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2017-11-26
查看baowj2707的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 16:01
感謝樓主把工作中處理問題的經驗貼上來,讓大家學習!