蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lhj229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 228 點
下載積分: 562 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-11-28
最后登錄: 2025-11-15
查看lhj229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-23 10:43
控制三相電機,需要平凡的啟動. 幾秒停幾秒開 電流大約在十幾安培
用什么樣的接觸器好
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 21:38
電機功率應該在11KW左右吧。
這樣頻繁起停電機不是好的方法。
如果機械方面無法做改動的話建議使用接觸器電流比工作電流大兩倍或者使用固態繼電器試試。
如果機械方面可以改動的話在電機與負載之間加一離合器。
本人使用過5.5KW的電機(進口)工作方式:正轉2秒——反轉2秒——停止大約10秒左右,循環工作方式。
用的是富士交流接觸器電流加大2倍。