蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zhuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 249 點
下載積分: 503 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2025-11-15
查看zhuping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-23 09:30
本人用的三菱MR-J2S-350A的伺服,電機是HC-SFS352。在調試過程中斷過伺服和電機之間的線,也就是說沒有斷伺服放大器的電,而斷了電機的電。剛開始還走了幾下,后就出現24號報警。現只要一上電就報警,查手冊說是輸出電源接地報警。查線沒問題。請問各位高手:是否是伺服放大器有故障了?這樣不斷放大器電源而斷電機的電源對伺服有影響嗎?
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-27 20:36
不能直接斷電機,驅動器會燒的