litao0574
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看litao0574的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-14 20:14
我用F930GOT一個,FX2N--16MR一個,4D/A模塊一個,控制電動機調速。上裝程序前我都對GOT,PLC清空,然后上傳程序,開機一切正常,頻率任意可調。用GOT,HPP模式測試都正常,PLC在線監測一切正常。兩個監測模式我一直開著,但運行最多半小時PLC故障自動停機,故障LED指示燈亮---最下面那個一直亮,有時也閃爍,Y0指示燈還是亮的。Y0控制變頻器啟停。變頻器運行信號,頻率消失。變頻器ARD零狀態。GOT監測PLC正常顯示字消失,電腦在線監測沒有什么變化,再用GOT監測時顯示通信錯誤,再起電腦監測PLC時顯示通信錯誤。關閉電源再起又能運行,監測時都正常,但過不了多久又會自動停機。從復動作一切照常。GOT有時能顯示M6402參數錯誤,多數時當進入測試模式時顯示通信故障。PC幫助菜單指示:停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據。此狀態不知何故?軟件用的是DU和GX.搞了一個下午沒能解決問題,最多能運行40分鐘,每次運行時間長短不一。監測狀態就如上所說。

今天上午再開機,PLC故障LED指示燈就一直閃爍,用GOT,PC測試顯示M6402參數錯誤,再也不能開機.各位大大哥,出出招吧!多多謝謝!
[ 此帖被litao0574在2009-05-15 11:04重新編輯 ]
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-15 19:52
如果報錯6402,那就是你的參數設置不正確。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ldxhyqg)