蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2025-03-24
查看注冊中心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-12 09:30
PLC型號:FX1S-10MT;觸摸屏型號:F930GOT-BWD-C;版本為V4.96;
軟件為GX developer和GT Designer;
電腦設置為COM1口:速率9600bps;7位數據位;1位停止位;偶校驗;
觸摸屏設置同電腦設置,握手為DST/DRT
數據線為兩端9孔的普通數據線,一端連電腦的COM1口,一端連觸摸屏的RS-232C口.
運行GX Developer時,PLC里的程序可以上傳到電腦里;運行GT Designer時觸摸屏里的程序無法上傳到電腦;顯示超時
各位高手幫忙指點一下是何原因,謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-12 10:29
電腦軟件裝的太多時,GTD2會受影響,換DU軟件試試,當然前提是沒設通信密碼!