請教:
三菱伺服控制系統 PLC: A2N系列 定位模塊:AD71-S1 CG 伺服驅動器:MR-J2-**A  伺服電機:HC-SF152
   故障現象:自動運轉過程中偶爾出現AL.18報警,停機位置不定,斷電可恢復開機。
   處理對策:1)檢查伺服電源AC200V,P24V均正常;
             2)更換放大器后依然報警;
             3)負載良好,未見異常;
             4)調整速度,加減速時間均未排除故障。
   請教高手還有何對策方法!
                        謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-17 09:18
AL.18:基板異常3,系統檢測到電路板異常動作。如果斷開連接器,重新上電,不能清除的話基板已壞!

看你的情況像是AD71帶來的,有條件換換看!