多多指點
附件: 三菱變頻器ModbusRTU協議.rar (125 K) 下載次數:217 需要:12工控威望
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-28
查看hsl199的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 12:29
看了下你的程序,不懂特請教你PLC都是用傳送指令,可傳送的地址都是PLC內部的地址,怎么知道對應變頻器里面的地址 如:[MOV  K30  D200]D200 是PLC的地址,那對應變頻器地址是什么呢,
[RS   D200   K10   D500   K10]就是將起始地址為D200,傳送10個數據,可我往變頻器哪里傳?這條指令沒有變頻器地址呀?再說變頻器地址用的不是連續10個地址呀,看了好多資料,百思不得起解,請高手指點!!