蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2025-08-02
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-05 15:27
我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3836 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-10-06
查看李磊88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-07 11:38
我遇見接在一起燒壞發動機