現我公司要做一個工程,用FX1S的PLC和松下A4的伺服控制,用一個輸送帶向沖床里送料。再退回放好料再向沖床里送。這樣循環。
是不是要每次都要執行一次回原點才能保證精度。請高手出來提點意件!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-29 18:23
你害怕誤差的累積?

如果每次都要執行回原點,那么效率就大大的降低了。

如果機械連接尚可的情況下,是無需每次執行回原點操作。如果你害怕精度不夠,通過外接編碼器也可以做修正啊。