怎樣讀取S7-200溫度模塊EM231CN  AI4XTC (231-7PD22-OXA8)的溫度值?用什麼指令?謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-22 15:58
沒用過~~

但是如果跟300一樣的話,或者跟200的一般模擬量一樣的話,那就是直讀的。

MOVE AIW0 VW20   就把溫度值傳送到VW20了。