采用三菱plc,帶1GP脈沖輸出模塊,控制三菱伺服驅動器(MR-J3-40A),伺服電機400W;沒有帶減速器,也沒有制動器.

采用增量控制定長輸出,發現定位完成后,負載總是帶著電機軸反向轉動一下,請教如何消除?

xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-08 17:23
可以看出伺服停機定位后鎖緊狀態時,鎖緊力矩不夠,建議加裝減速機,以增加力矩,以克服反向力矩!如需幫助可聯系我!QQ418513387     手機:158 5273 5505