蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-27 20:00
臺達的DVP10SX11R的PLC和一個溫度變送器(4-20mA)做一個溫度控制程序,那么PLC上自帶的輸入模擬量也要選擇4-20mA嗎?要怎樣做啊,有撥碼開關選擇嗎?還是只要接線時接成電流型輸入的就可以了?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-27 21:04
4-20MA的溫度變送器連到DVPSC11R自帶的模擬量上,輸入信號4-20mA,你的意思是選擇電流輸入信號時,只要接線時PLC上接成電流的行了,選擇電壓輸入信號時,只要接線時PLC上接成電壓的行了?程序上不用對應好?另外模擬量輸出時,變頻器用4-20mA時,數據就要對應好了,4mA對應400,20mA對應2000了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-27 21:27
我弄錯了,是DVP10SX11R
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-27 22:00
4-20MA的溫度變送器連到DVP10SX11R自帶的輸入模擬量上,如果溫度變送器是4-20mA,那么只要接線時PLC的模擬量上接成電流輸入型的就可以,程序上不用把4MA對應400,20MA對應2000來做?另外模擬量輸出時,變頻器信號用4-20mA時,程序中就要做數據換算,4mA對應400,20mA對應2000了
我截個圖給你看看,
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-28 09:41
chenlf你好,幫我看看上面我的溫度梯形圖對不對啊?溫度變送器信號4-20mA