如題,看了一個帖子,說的是“FX2N-16CCL-M最大可以接7個遠程I/O站和8個遠程設備站,但是不能連接智能設備站,因為觸摸屏等設備需要作為智能設備站才能連接到CC-LINK網絡中,所以FX2N-16CCL-M不能連接觸摸屏”
           我的問題是:是否觸摸屏與FX2N-16CCL-M不能同時使用?換句話說,就是觸摸屏與PLC使用RS232或RS422通訊時,不能使用FX2N-16CCL-M架構CC-LINK網絡?    這時是不是可以理解為此時觸摸屏并未連接到CC-LINK網絡?  
                   望哪位達人不吝指點,非常感謝!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 11022 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-12
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 11:42
那句話的意思應該試「FX2N-16CCL-M只能接到I/O或是像AD、DA這些設備」
不過你用人機直接控制PLC是可以,但是只能走直接連接,不能走CC-LINK。