s7-300 斷電后程序經常丟 電池剛換的 不知道怎么班
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-12-09
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-10 19:25
按理來說,沒有什么異常PLC斷電不會丟失程序,丟失程序要么是電池供電有問題,要么是EPROM有故障.建議有條件換一塊同類型PLC試試是否有此問題.