我手中的PLC是FX1N的,我把其內容的時鐘數據寄存器放在觸摸屏上面,格式為:D8018年,D8017月,D8016日,D8015時,D8014分,D8013秒,

然而我想調準為今天的某個十端的時間,結果不行,不知道怎么搞的。我是在內存數據里面更改這些數據的。

請知道的朋友告訴我,行嗎?謝謝!
要求自己每天多學習一點.
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 21:18
一樓正確,修改系統時鐘要用TWR指令,我剛在手冊上看過。