今天剛遇的問題:fx1n-24mt的輸出點,其中有一個點有時可以輸出,有時不能輸出。(另外說明一下,該點一直都正常,該plc已用了一年多了)
請問是何原因呢?
wzhw80808
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 469 個
工控威望: 461 點
下載積分: 492 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2025-11-30
查看wzhw80808的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-01-13 16:03
1 首先斷開該點的的負載,看是否正常。(是不是由負載引起的故障)
2  把源程序拷貝。編寫一段小程序主要針對那個壞點。(是不是由程序引起的)
3 檢查PLC的硬件尤其是那個不正常的點。(多半晶體管故障或有雜物漏電)