在三菱FX2N系列的plc里面到底能不能使用順控指令啊,按道理說應該可以使用,
書上也經常把順控指令放在子程序里,可是我前幾天就按這種方式編了個程序,
在軟件里可以編譯的過來一點問題都沒有,可是當我把它輸進plc后plc的報警燈閃個不停
。輸入幾次都是這樣,最后我把順控程序從子程序里調到主程序里,也就是把整個程序放在
FENG指令之前再刪掉P0指針,然后再輸入PLC時就能用了。
雖然程序能用了,可是就是想不明白子程序里為什么就不能用順控指令啊![