大功率整流橋,輸出DC24V,輸出接有保護的空氣開關,但是當設備運行后為什么整流橋會燒壞呢???????檢查后輸出線路不短路,,,保護空開也沒有跳閘,,求助求助!!!!!!
星星雨
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看星星雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-16 17:54
         整流輸出24伏、輸出電流多少?估計是整流二極管最大整流電流值達不到要求吧。
選用整流二極管時,主要應考慮其最大整流電流、最大反向工作電流、截止頻率及反向恢復時間等參數。
星星雨
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看星星雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-16 21:03
電路最大輸出40A,KBPC3510最大整流電流只有35A 。
星星雨
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看星星雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-16 21:45
KBPC3510不能滿足你電路要求,當整流輸出超過35A時就容易損壞。
建議樓主選用最大整流電流值大于50A的整流橋堆,具體型號可查找相關的手冊資料。或者可以試試加裝散熱片。空氣開關采用40A的應該沒問題的。