蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

shofeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shofeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-15 15:49
我用一個伺服電機控制一個標簽帶,在標簽帶上有一檢測電眼,當電眼檢測到第二個標簽的上升沿后,即刻停止脈沖的輸出。當伺服脈沖頻率比較小的時候,標簽前端超過電眼光標的距離比較小,每次都差不多;當伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大,而且每次也都差不多,我開始以為是PLC輸入的10MS濾波時間的原因,就用REF指令改變了濾波的時間,但是沒有什么變化,請高手指教一下,謝謝!
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1155(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-10-20
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-15 16:36
不是伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧,應該是伺服脈沖頻率比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧.你用電眼控制停止當然是這樣了,用脈沖數會好點吧 .
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1155(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-10-20
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-15 16:36
不是伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧,應該是伺服脈沖頻率比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大吧.你用電眼控制停止當然是這樣了,用脈沖數會好點吧 .