三菱程序中,用工具中的程序檢查,發現了好多的提示為“雙線圈錯誤”,各位大俠是什么意思啊?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-24 17:27
就像:——|X0|---------------(Y0)
           -------|X1|--------------(Y0)
這樣就是雙線圈輸出,因為PLC無法確認X0,X1到底哪個讓Y0輸出,從而引發邏輯上的混亂。

為了避免混亂,轉換時會提出警告,當然如果用戶思路相當清晰的話,可以無視該警告,編譯選項中不檢查雙線圈即可。

可是就目前看來,會出現此錯誤的用戶思路都是相當的混亂,因此建議修正程序啦~~