蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

samson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看samson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常閉觸點,為什么在PLC的梯形圖中要用常開?
書本上都是外部接常開出點,梯形圖中用常閉。
這個問題困擾了好久,就是不能理解,請高手幫忙解釋一下!
如萍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看如萍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-20 22:31
在PLC的存儲器中,設置了一片區域用來存放輸入信號和輸出信號的狀態,它們分別是輸入映像寄存器和輸出映像寄存器。在輸入處理階段,PLC把所有外部輸入電路的接通/斷開狀態讀入輸入輸入映像寄存器。
外部輸入電路接通時,對應的輸入映像寄存器為1狀態,梯形圖中對應的輸入繼電器的常開觸點接通,常閉觸點斷開。外部輸入電路斷開時則相反。
當你外部接的是 急停的常閉觸點時,PLC對應的輸入映像寄存器為1狀態,梯形圖中常開觸點是接通的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhongxl) 鼓勵一下!