丁一明
刀客
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 197 點
下載積分: 560 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-10-27
最后登錄: 2012-10-13
查看丁一明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-13 20:31
我的電腦有9針的串口...PLC是三菱FX2N,系列的接口是25針的,       我還有三菱PLC編程軟件 GX Developer
有一跟編程電纜.......可是我接好之后連程序也讀不出來,,電腦顯示"COMD端口設置不對...."         可我選了COM1,,2,,3..4..5..6這幾個都不能用 啊,,,我真的不知道該怎么辦啊.....是不是還要裝什么軟件啊.....真是煩啊...希望那為高人相助.....萬分感謝!

      
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2025-11-28
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-28 14:40
應該是你的數據線有問題,你的電腦本身就有COM口的話,默認的串口就是COM1,是不用更改的