蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lai340
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 239 點
下載積分: 128 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2025-08-10
查看lai340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-13 13:57
設備使用FX1N-60MR型三菱PLC,由于輸出點少,另加一擴展模塊FX0N-8EYT,程序寫入后,發現輸出點y30---y37都不能用(沒有輸出),不知何故,向各位大哥請教,謝謝
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 122 個
工控威望: 368 點
下載積分: 818 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2025-12-06
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-14 20:54
你要看看,你加的這個擴充輸出是不是在NO.0的位置,模塊的24V電壓是否正常?及你的輸出Y編號是否正確