蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-15 13:21
圖片:
如圖,為什么輸出先使用M0,再M0接通Y0呢?
這樣編有什么好處,下面的編輯規范嗎?
謝謝指教!!!
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-27 14:21
不直接用Y輸出,用M轉接這是個好習慣,好處多多:
1.程序比較容易理解,很多時候理解程序是從X,Y等輸入輸出繼電器開始的,明白XY的用途,倒推出其他軟元件的意思,
  如果到處都有Y不利于翻閱,也很難理解。
2.修改程序比較方便。有些設備分手動功能和自動功能,在開發程序的時候,需要新增手動功能時只要在自動功能的M上并聯一個
M就可以,不必考慮雙線圈的問題。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,