      我有一臺設備,用的是S5的,SIMATIC CPU是6ES5-944-7UB11,輸入模塊是6ES5-420-7LA11,輸出模塊是6ES5-441-7LA11和    6ES5-454-7LA11,現在出現輸出模塊上的指示燈,間斷性閃跳,有2個輸出點信號時有時無,時間不固定,造成機器開一會兒停一會兒的,無法使用。現希望哪位高手指點一下,謝謝了!!
spring1998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看spring1998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-16 15:26
一般情況下,如果是PLC內部輸出故障,會有故障報警顯示,一般是輸入的一個條件沒有滿足,你查一下這個輸出點相關聯的輸入信號點,看一下有沒有問題
spring1998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看spring1998的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-16 15:27
還有啊,樓主朋友,你對這些模板什么的,熟悉嗎?能分開那些是輸入輸出嗎