改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73168 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2025-09-23
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-30 11:27
引用
引用樓主lushannan于2008-10-30 09:04發表的 控制變壓器容量計算 :
改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?

不考慮今后擴展的話肯定夠了。