電機上的接線是 380V/星型解法   我可以把它改成220V/三角形接法嗎?(電機上沒標注星/三角    只標了一個380V/星形接法)
是不是所有的電機都可以隨意的接星/三角?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-08-14
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-27 03:52
接成三角形,接220的電源電機的功率不變
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-27 07:19
想換本本的,千萬莫買華碩,我上當啦,上當得不輕,當有興趣的話也可以參考這個網址看一下再說,www.asus315.com
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1285 個
工控威望: 7635 點
下載積分: 1280 分
在線時間: 2673(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2025-08-15
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-27 07:28
電機是三角形接線還是星形接線是要看電機的A相(或B或C相)所能承受的電壓是多少,
或看電機銘牌才能決定電機是什么接線的
如電機的銘牌是三角形接線,它的電壓是380V,那它接星形接線時就能660V 的
zsping998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsping998的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-28 16:59
380V Y接法的電機直接接成380V 三角肯定不行. 但是接成220V 三角理論上應該是可以的.
csc51
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看csc51的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-28 19:01
380V  Y接法,電機線圈每相繞組兩端的電壓為220V,如果接成三角形,接220V的電壓,每相繞組兩端的電壓仍然是220V,工作電壓相同,應該可以,你可以試一下,觀察下,電機工作情況,電流情況,電機發熱情況,
天玉月
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天玉月的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-28 19:42
應該行的我們單位的機器出口臺灣時我把380星型電機改為220三角型的。
上山
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 174 點
下載積分: 565 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-07-16
最后登錄: 2018-05-17
查看上山的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-28 21:00
電機上的接線是 380V/星型解法,說的是這個電機的線電壓是380V,而相電壓是220V,如果接成220V的話他的功率不變,不過220V的三相交流電源不容易找。除非制作一臺特殊的變壓器。
crazyhuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 177 點
下載積分: 602 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-09-23
最后登錄: 2014-03-09
查看crazyhuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-28 22:28
引用
引用第7樓上山于2008-10-28 21:00發表的  :
電機上的接線是 380V/星型解法,說的是這個電機的線電壓是380V,而相電壓是220V,如果接成220V的話他的功率不變,不過220V的三相交流電源不容易找。除非制作一臺特殊的變壓器。

很有道理
angela1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 624 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-09-12
最后登錄: 2012-08-23
查看angela1024的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-28 22:39
謝謝各位
xw843
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xw843的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-28 22:50
來看看,大家都說清楚了,我就看看了
myzxk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看myzxk的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-10-29 09:54
看到了大家解釋的,有道理,這里再說上幾句:

  你說原來380V/Y 是說電機工作在線電壓為380V的工況條件下的,如果把它接成角接線且為220V,從電機理論上
說是完全成立的。因為接成角接線后,線電壓與相電壓仍為220V; 不過如何實現線電壓為220V,是你要考慮的問題。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美激情黑人极品hd| 精品福利视频一区二区三区| 国产成人8x人网站视频| 精品久久国产字幕高潮| 国产亚洲精品久久久999| 日韩成av人片在线观看| 国产av天堂无码一区二区三区| 六月丁香亚洲综合在线视频| yy111111少妇无码理论片| 一本色道久久东京热| 久久精品亚洲精品国产色婷| 久久人人爽人人爽人人片av东京热| 国产精品视频一区国模私拍| 亚洲成av人片一区二区密柚| 中文字幕亚洲制服在线看| 人摸人人人澡人人超碰97| 久久午夜福利无码1000合集| 国产精品美女久久久久av爽| 真人做人试看60分钟免费| 国产精品久久毛片| 国产精品女上位好爽在线| 亚洲色大网站www永久网站| 国产午夜成人久久无码一区二区| 亚洲精品久久一区二区无卡| 天天躁夜夜踩很很踩2022| 亚洲最大的成人网站| 国产永久av福利在线观看| 97在线视频人妻无码| 精品国产美女福到在线不卡| 久久久综合九色综合鬼色| 男女啪啪进出阳道猛进| 日韩精品亚洲色大成网站| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品| 少妇被粗大的猛烈进出| 天堂√最新版中文在线天堂| 99国产精品无码| 国产成人精品必看| 亚洲一区二区三区丝袜| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 日本精品人妻无码免费大全| 国产精品女上位好爽在线|