我公司以前的電箱是外面的人做的,用FX1S-10MR的PLC發出高速脈沖給伺服信號。這可難到我了,繼電器輸出的怎么行呢。后來有臺PLC壞了,打開一看,原來是做電箱的為了節省成本,把繼電器拆了,從繼電器的線圈引出了兩條線來給伺服高速脈沖。還可謙兩個繼電器。我看這方法有時沒有晶體管輸出PLC時還很實用的。大家說這方法好嗎?
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 1579 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2025-12-05
查看yueyukui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 10:29
最好要經過隔離,比如光耦或固態繼電器。