樓主  發表于: 2008-10-04 12:49
FX2N里有M8029這個繼電器,資料上說是指令完成時置位,可我用PLC在線監視時,這個特殊繼電器沒有動做呀?是不是指令完成時,只輸出一個掃描同期的脈沖呢。
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1501 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2025-11-29
查看夏杏銀的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-06 19:45
他只動作一個周期,就自復位了