蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zhanghw71
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 225 點
下載積分: 8225 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-08-14
最后登錄: 2025-11-22
查看zhanghw71的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-01 19:16
今天在修三菱印刷機的控制系統,采用的是A2N  CPU  在連接PLC 的時候提示
     無法與PLC 通信可能有如下的原因
        1   通信超時,連接斷開,不支持指定的波特率
        2   該工程與連接的PLC 的類型不同
        3    PLC 被復位了,請關閉窗口再執行
         4  監視條件機能出錯
           (執行了運行中的其他機能,使用了不支持的通信路徑

請各位大蝦幫我分析下謝謝