最近我公司一臺設備在斷電在送電后PLC CPU就出錯,在線診斷是PLC參數丟失,把原來備份的參數寫入后就恢復正常,但是再斷電再送電參數又會對失,寫入參數步驟是:先將PLC    CPU打STOP,然后PLC參數寫入,然后再把PLC復位(向右旋的),再打到RUN,     CPU上的鑰匙從左往右有五個檔,分別是 RSET, LATCH  CLEAR, STOP, RUN,REST。 是不是我鑰匙旋的方向錯了?但是好象最右邊那個RSET才是PLC復位的吧?使用CPU是:A2USH-S1cup,換了一個新的CPU 但是效果還是一樣的,公司有其他的設備是一模一樣的,斷電再送電參數不會丟失,究竟怎么做才能讓寫入的參數在斷電送電后不會丟失,是不是那個地方沒做對或者還要設置什么的,請懂的高手指點一下,謝謝!
dzg2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 307 點
下載積分: 589 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2025-05-17
查看dzg2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-24 14:51
是否在GX DEVELOPER的參數中設置了‘從標準ROM啟動運行’。
這樣寫入的程序只是在程序存儲器中,而沒有進行ROM化也就是標準ROM是空的
當再次上電運行時,將會將標準ROM內的空數據寫入到程序存儲器中,因此將會
出現程序丟失的現象。