各位
附件內為EH-PLC與臺達變頻器通訊的程序,但是我不明白為什么。我對變頻器的電流值都讀不出來。謝謝!
附件: EH-PLC與臺達變頻器通訊.rar (18 K) 下載次數:63
grass7670
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grass7670的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-20 08:46
引用
引用第2樓angelagent于2008-08-19 23:11發表的  :
為什么不用MODRD指令。手冊上例子很多的。
多此一舉
應該是ASCALL碼沒寫好。用MODRD指令很簡單的。,

MODRD 每次只能有一個在使用中 不能兩個同時使用
我用PLC link 可以同時讀寫的 ,所以很多場合還是需要采用PLC link 的
樓上的 看樣子你對這個不是很熟悉 我MODRD不用的目的就是想用PLC link  同步進行

其實我的目的是兩臺變頻器同步寫不同頻率

那么RS 指令和MODRD MODWR都能同時兩個進行 而PLC link 則不一樣 他是可以同步讀寫的

不過還是謝謝你的答案的