我知道M8000的常開觸點是在PLC運行的時候處于導通狀態,它的常閉觸點是在PLC運行的時候是不通的,程序里如果采用了常閉觸點,那它究竟有什么用呢?PLC運行的時候,M8000常閉觸點是斷開的,是根本不通的呀。怎么會有輸出呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-19 08:35
因為M8000是PLCRUN即開始輸出的觸點,因此當使用常閉點掛接報警輸出時,可以籍此來偵測PLC的運行狀態。


至于喜歡用常開或者常閉,那只是邏輯上的問題,就如同有些人喜歡打車,有些人喜歡騎車一樣,各自依據習慣而定了。

以上~~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-21 22:54
引用
引用第7樓whlly于2008-08-21 20:25發表的  :
PLC不運行了,那對于M8000的常閉觸點還有什么用?


您目前遭遇到的PLC不運行是指PLC沒有運行用戶程序,不代表PLC沒有運行系統程序。

如同您的PC不運行您的程式一樣,不代表微軟的Windows就不干活了。

特殊觸點,寄存器依賴于系統程序,也可以說PLC的操作系統,而非依賴于用戶程序的控制,因此,您首先需要建立的是PLC的工作模式的概念。

以上~~~