我這里有一個HAKKO人機,型號是V606ME,可以把程序輸進去,也可以調出來,但是和FX2N通信的時候在屏上看到編的畫面,我想是PLC這邊的通信參數沒有設好,請教大家PLC設那里才可以,要求設波特率,校驗位,停止位,數據長等,謝謝
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-18 19:36
同意一樓的。仔細檢查看看。