樓主  發表于: 2008-08-18 08:53
我一只臺達DVP-14SS,程序設計是485通訊控制變頻器,原本是設備上正常便用的,我為了多學習就把它拆了下來,事先把程序解密保存到電腦,但不小心把PLC弄壞了,買了一只新的回來,將程序下載后裝回設備上,開機能啟動變頻器開/關,但變頻器頻率調不上來而不能運轉,變頻器顯示頻率為時00,可觸模屏操作調節頻率變化正常,付上程序請高手解答,謝謝,注:舊PLC是5.5版,新的是6.8版.
[ 此貼被wangfuwang在2008-08-18 10:47重新編輯 ]
附件: 臺臺臺.rar (10 K) 下載次數:5
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-18 19:45
樓主是不是沒將變頻器上的參數設置正確呀。
小弟拙見。