FX1S-20MT PLC的內部電源容量有多大?輸出端子 +24V 傳感器電源可不可以直接給DC24V中間繼電器供電,會出現哪些方面的不良影響?
我沒有找到這方面的資料,在這里向大家討擾了!!!              先謝謝了!!!
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-03-26
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-11 08:36
呵呵 這個可以啊 只要你的電源統一就可以 我認為的  我這里就是輸出端接輸入DC24輸出36-220得 呵呵
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-03-26
查看王睿的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-11 10:05
謝謝2樓的提醒 受教了 謝謝 加3分