三相異步馬達,A  B  C三相
通電測得如下:
A-B 為220V
A-C為380V
B-C為220V
請問是不是馬達已經燒毀?
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73168 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2025-09-23
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-10 20:20
引用
引用第2樓jdq65981于2008-08-10 20:04發表的  :
看看是不是B相錯接成接地線了,而且不能反轉的