蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-12-11
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-07 22:17
FX-4AD-PT模塊連接PT100,已經用了2年多的時間,正常,最近PT100有問題進行了更換,怪現象隨之出現:當溫度大于0度時正常,一旦小于0度,模塊所得到的數值便突然減小到-400多度,這能有什么可能的原因呢?

說明:是三線制的PT100,該PT100在別處用是好用的。

xxjgk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 364 點
下載積分: 404 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2007-07-07
最后登錄: 2025-06-12
查看xxjgk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-17 12:06
學習了謝謝!!!!