FX-4AD-PT模塊連接PT100,已經用了2年多的時間,正常,最近PT100有問題進行了更換,怪現象隨之出現:當溫度大于0度時正常,一旦小于0度,模塊所得到的數值便突然減小到-400多度,這能有什么可能的原因呢?

說明:是三線制的PT100,該PT100在別處用是好用的。

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-12-11
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-08 08:13
不太可能,我當時試了,原先PT100連到模塊有一段距離,后來我直接將PT100連接到模塊上,人為對探頭進行溫度的升降處理,還是一到0度以下時就開始不正常了。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-12-11
查看adidas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-08 15:25
謝謝樓上幾位熱心人,問題解決了,是連接電纜的問題,希望能給大家參考。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-12-11
查看adidas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-09 10:57
引用
引用第6樓zyfzxh于2008-08-08 17:09發表的  :


你不是說將PT100直接接到模塊上的嗎?



哦,是指模塊連到PLC主單元的電纜