蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-06 10:38
圖片:
現有4臺5.5KW的電機,要求都要用變頻器控制,它們的頻率可以相同.如果每一臺電機都配一個變頻器,
考慮到電箱空間的問題,就要很大.如果用一臺變頻器帶4臺電機,接線方法如圖所示.我不需要PID控制,
只要在自動運行中4臺電機同時起動,手動狀態可以單個起動,KM用PLC的輸出點控制,變頻器功率等于
4臺電機功率的和.這樣接法有沒有問題,可不可行?
王興武
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 384 點
下載積分: 2294 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2025-07-30
查看王興武的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-08 10:10
謝謝、學習!!!